您现在所在的是:

电工技术

回帖:43个,阅读:1849 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/23 6:43:12
#30楼
为什么没有把那个变频器放在PLC的上面?
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2013/11/23 8:27:11
#31楼
线槽没盖,PLC放在上一排更好
自学成才!
16117
xilinxue
文章数:2441
年度积分:50
历史总积分:16117
注册时间:2007/12/27
发站内信
发表于:2013/11/23 9:17:38
#32楼
最上面怎么一个空开过来一个接触器。能后再空开,移到后面俩接触器一起多好。
656
qyshh
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:656
注册时间:2012/3/20
发站内信
发表于:2013/11/23 15:43:50
#33楼
我的想法与25楼不谋而合
1、变频器是主发热设备,应该放在上部,热空气从顶板直接排出柜外;
2、PLC等非发热器件,布置在中部、下部,或者隔开、分置;
4760
徐敏辉
文章数:819
年度积分:50
历史总积分:4760
注册时间:2008/1/3
发站内信
发表于:2013/11/23 19:25:58
#34楼
以下是引用qyshh2013/11/23 15:43:50的发言:
我的想法与25楼不谋而合
1、变频器是主发热设备,应该放在上部,热空气从顶板直接排出柜外;
2、PLC等非发热器件,布置在中部、下部,或者隔开、分置;
赞同!
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2013/11/23 20:08:51
#35楼
用前后开门的,将变频器放到后面就好了
3219
小菜一碟
文章数:583
年度积分:50
历史总积分:3219
注册时间:2008/1/26
发站内信
发表于:2013/11/23 20:14:28
#36楼
直说一缺点,万一我PLC加扩展模块呢?!中继向右移
人生在世,生一日,当尽一日之责!
上天生人,有一人,应有一人之业!
710
wuhongbest
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:710
注册时间:2013/3/17
发站内信
发表于:2013/11/24 14:15:50
#37楼
PLC应该放在右上角,这样可以减少噪音对PLC的干扰
实干兴邦,空谈误国!
5126
sxwsyc
文章数:656
年度积分:50
历史总积分:5126
注册时间:2005/7/5
发站内信
发表于:2013/11/24 15:59:18
#38楼
以下是引用db201310302013/11/18 14:31:00的发言:
这已经很好了,不需要再做什么调整了,我觉得
伺服控制器所散发的热量直接吹到上面的电器件上,这种结构是典型的不合理
1313
sgangtt
文章数:156
年度积分:50
历史总积分:1313
注册时间:2006/3/21
发站内信
发表于:2013/11/24 17:53:46
#39楼
灰尘全跑到上面来了