14540
卢学斌
文章数:5277
年度积分:83
历史总积分:14540
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2013/11/22 9:28:55
#20楼
布局不是很合理,有一点凌乱;PLC没有足够的散热空间,变频器出风口会有很多热量和灰尘吹入PLC。
3602
丶丶小牛
文章数:1471
年度积分:50
历史总积分:3602
注册时间:2013/7/19
发站内信
发表于:2013/11/22 10:58:11
#21楼
蛮好的 挺好看的
679
987384435
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:679
注册时间:2013/11/22
发站内信
发表于:2013/11/22 17:28:06
#22楼
器件上在加点标注
679
987384435
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:679
注册时间:2013/11/22
发站内信
发表于:2013/11/22 17:29:09
#23楼
加点标注更好 直观
1496
maomaom
文章数:231
年度积分:50
历史总积分:1496
注册时间:2006/4/26
发站内信
发表于:2013/11/22 17:56:30
#24楼
PLC旁边有点紧,PLC下面的热量会有点大吗?放上面一层会好点不?整体感觉太紧巴了点,空间就那么大也许没是没办法。总的来说,不错不错。
5329
zhibinliu60
文章数:2029
年度积分:50
历史总积分:5329
注册时间:2006/5/15
发站内信
08年博客人气奖
发表于:2013/11/22 18:36:31
#25楼
1、变频器是主发热设备,应该放在上部,热空气从顶板直接排出柜外;
2、PLC等非发热器件,布置在中部、下部,或者隔开、分置;
8654
805709808
文章数:759
年度积分:50
历史总积分:8654
注册时间:2013/3/17
发站内信
发表于:2013/11/22 19:08:54
#26楼
PLC和变频器放在一起会不会有干扰啊