[size=4]请问各位大侠  三菱QD75P4中的电流读取缓冲存储器地址在哪里能找到?谢谢了!
QD75P定位模块用户手册(详细篇)中 5.6节 轴监视数据 轴1 从800到847 就没有介绍了,看了个实例 电流读取缓冲存储器地址 轴1 是856  但是手册中没有找到!!!请各位帮忙看下谢谢了![/size]
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2013/11/16 16:23:11
#1楼
没见过这个缓冲区,你要读取的是什么电流?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
939
qw418439251
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:939
注册时间:2010/11/10
发站内信
发表于:2013/11/19 16:53:20
#2楼
谢谢 找到了,在英文版的QD75MH4手册中 谢谢