安川A1000变频器报错CPF06,执行A1-03的初始化无效,什么情况?

执行A1-03初始化后,操作器里存储的参数会不会被清除?
[此贴子已经被作者于2013/11/14 22:44:06编辑过]
607
dl11527
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:607
注册时间:2013/11/14
发站内信
发表于:2013/11/15 13:03:13
#1楼
这个论坛人气低啊!
1226
小鱼吃虾米
文章数:106
年度积分:50
历史总积分:1226
注册时间:2009/10/14
发站内信
发表于:2013/11/18 12:55:42
#2楼
EEPROM 芯片出问题了
594
lixiaokun
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:594
注册时间:2013/12/14
发站内信
发表于:2013/12/14 9:09:26
#3楼
我这的A系和H系都报此故障,把连接卡拔下用无水酒精清洗一下金手指,等晾干后再装上就好了。