您现在所在的是:

电工技术

回帖:16个,阅读:1190 [上一页] [1] [2] [下一页]
740
719219502
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:740
注册时间:2013/5/19
发站内信
发表于:2013/11/14 18:31:29
#0楼
三相间电阻,电阻有5欧姆之差,正常吗,300w电机
此帖发自手机工控论坛
27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/11/14 18:37:21
#1楼
不正常。
20197
honghaii
文章数:8005
年度积分:560
历史总积分:20197
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2013/11/14 19:02:40
#2楼
你用什么量的?
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/11/14 19:04:00
#3楼
不正常的!
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/11/14 19:38:29
#4楼
差的太多了。确实不正常。
我是你的朋友
2552
2207829667
文章数:378
年度积分:50
历史总积分:2552
注册时间:2011/10/19
发站内信
发表于:2013/11/14 19:59:04
#5楼
可能有匝间短路,如果是重绕的电机可能匝数弄错。
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2013/11/14 20:14:01
#6楼
肯定不正常
3602
丶丶小牛
文章数:1471
年度积分:50
历史总积分:3602
注册时间:2013/7/19
发站内信
发表于:2013/11/15 8:32:30
#7楼
本来阻值就小 差了5欧就不对了
942
360727088
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2012/8/3
发站内信
发表于:2013/11/15 10:30:44
#8楼
三相绕组本身阻值很小,你误差那么大,电流肯定不平衡,运行不久就会坏的
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2013/11/15 12:30:10
#9楼
三相阻值各是多少?