发表于:2013/11/14 14:30:14
#0楼
16、故障特征:储能机构失灵
故障原因:分接开关干燥后无油操作,异物落入切换开关芯体内,误拨枪机使机构处于脱扣状态
检查与排除方法:严禁干燥后无油操作,排除异物
17、故障特征:切换开关动触头的Y形臂中性线对主触头之间放电,造成变压器两个分接位置间短路
故障原因:切换开关Y形臂中性线为裸多股软线,易松散并坐落在切换开关相间分接接头间,在级电压下易击穿放电。
检查与排除方法:切换开关Y形臂中性线加包绝缘
18、故障特征:分接开关有局部放电或爬电痕迹
故障原因:紧固件或电极有尖端放电,紧固松动或悬浮电位放电。
检查与排除方法:排除尖端,加固紧固件,消除悬浮放电
19、故障特征:断轴
故障原因:分接开关与电动操动机构连接错位或分接选择器严重变形
检查与排除方法:检查分接选择器受力变形原因,予以处理或更换转轴。进行整定工作位置的判断,并进行连接校验。
官方网址:www.…….com
[此贴子已经被qlin于2014/1/14 16:56:42编辑过]