您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:21个,阅读:982 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
729
zh-194
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:729
注册时间:2013/10/14
发站内信
发表于:2013/11/13 18:15:01
#10楼
回复 #6楼 未来的种子
我问题写错了,另一幅用来控制24v dc 灯的。rst三相电是380v的……而且三相电上还有变压器,用万用表量三相之间,相当于短路
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2013/11/13 18:37:41
#11楼
重要的点最好还是用接触器或者中继转换一下。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/11/13 18:45:18
#12楼
回复 #9楼 zh-194
我说的危险是指四个触点离的很近,别互相碰上。做好绝缘和隔离处理即可。用接触器的触点做主辅控制的例子很多,只要小心接线即可。这种应用是常见的。
我是你的朋友
4848
576187527
文章数:2422
年度积分:50
历史总积分:4848
注册时间:2010/8/1
发站内信
发表于:2013/11/13 19:34:39
#13楼
这个可以
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2013/11/13 19:58:16
#14楼
可以,有些接触器辅助触点不够用都可以扩展
729
zh-194
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:729
注册时间:2013/10/14
发站内信
发表于:2013/11/13 20:45:51
#15楼
回复 #11楼 ascent
就一个24V 灯而已,不重要
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2013/11/13 21:28:16
#16楼
注意防护
确保不会干扰
708
byewhite
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:708
注册时间:2013/10/31
发站内信
发表于:2013/11/13 21:44:53
#17楼
果然有大神,谢谢二楼啦,我也学习了一下
3602
丶丶小牛
文章数:1471
年度积分:50
历史总积分:3602
注册时间:2013/7/19
发站内信
发表于:2013/11/14 9:28:58
#18楼
请教接触器的主触点和辅助触点的额定电流是一样的吗 能混用吗?
729
zh-194
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:729
注册时间:2013/10/14
发站内信
发表于:2013/11/14 11:52:16
#19楼
回复 #18楼 丶丶小牛
在学校里无所谓,但在规范的地方,主触点辅助触点不能混用的!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005