24V直流电磁铁断电后不能立即断磁,用什么方法可以立即断磁,PLC控制(另点焊机的点焊启动会对断磁有干扰吗,因为断磁的同时点焊机也刚启动)
20197
honghaii
文章数:8005
年度积分:560
历史总积分:20197
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2013/11/13 16:21:35
#1楼
我想知道你这个现象是现在才有,还是一直都有的。
一直有的话你既然都问了电焊机是不是原因,那你就吧电焊机停下就能知道了。直流电磁铁并联其他东西入灯泡什么的会有影响的。
现在才有的话检查电磁铁。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/11/13 16:55:04
#2楼
直流电磁铁,断电后在线圈回路是否有放电通路?如果没,可以将电源控制的信号用于耦合放电通路,也就是说,电源断电,线圈短路,电源通电打开放电的短路触点。如果电磁铁的电感量很大,即使线圈放电,也仍有剩磁,那就在断电后反向通电一下,再断电。即可快速消除剩磁。
我是你的朋友
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2013/11/13 20:13:31
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
865
1030455329
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:865
注册时间:2013/11/12
发站内信
发表于:2013/11/13 21:02:20
#4楼
回复 #2楼 kdrjl
恩,那先试下反向通电一下看看效果。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2013/11/13 21:27:29
#5楼
这个你得看看实际的问题,
排除法试试
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/11/14 7:06:57
#6楼
回复 #4楼 1030455329
还有一种方法可去直流电磁铁剩磁。给直流线圈通交流电1s或0.5s试试看。交流电峰值电压要适合线圈承受能力。
我是你的朋友
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2013/11/14
发站内信
发表于:2013/11/14 9:14:16
#7楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
39363
知道一点
文章数:23159
年度积分:1055
历史总积分:39363
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2013/11/14 13:10:32
#8楼
恐怕和产品质量有关,你查一下产品资料,看它相应参数
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5286
ypt1234
文章数:180
年度积分:50
历史总积分:5286
注册时间:2006/1/4
发站内信
发表于:2013/11/14 13:30:59
#9楼
K版言之有理

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005