您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:2个,阅读:1595 [上一页] [1] [下一页]
959
plcnew0
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2005/3/29
发站内信
发表于:2005/4/22 14:36:00
#0楼
LD         I0.0
LD         I0.1
CTD       C1,+3
LD         C1
=           Q0.0

这是一个递减计数器的例子,编译后导出为*.wal文件,打开仿真器导入*.wal文件
run,无论按几次I0.0所对应的输入按扭,都无Q0.0输出,是仿真器有问题不支持计数器
仿真还是有别的错误,清众大方家指教
2534
tuxw
文章数:732
年度积分:50
历史总积分:2534
注册时间:2004/6/5
发站内信
发表于:2005/4/23 13:47:00
#1楼
我仿真的结果很正常啊

附件

附件
请管理员帮忙注销掉我的帐号
不要联系我,直接注销好了,谢谢
2534
tuxw
文章数:732
年度积分:50
历史总积分:2534
注册时间:2004/6/5
发站内信
发表于:2005/4/23 13:49:00
#2楼
第一张是装载初值的显示结果
第二张是按i0.0三次后的结果
请管理员帮忙注销掉我的帐号