#0楼
昨天分公司一台机需要修改一下程序,PLC是FX2N的,他们公司的电工(刚毕业)去改了后整台机都不能开了,后来叫我过去,一问该电工是先把程序、参数、PLC内存读出来,修改好了程序,然后清除PLC内存,再把程序、参数、PLC内存写入进去,由于内存没读完整,有些数据清零了开不了机,我花了两个钟才搞定。我问他为什么要清内存,他说是老师教的。之前有个电工也是这样操作的,也说是老师教的。我搞不懂这样操作有什么意义,本来在线修改一下就可以了,搞得这么复杂,主要是把一些数据都弄没了。
大家一起学习
2431
拓海科技
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:2431
注册时间:2012/7/15
发站内信
发表于:2013/11/8 14:52:56
#1楼
这个清不清没有影响的吧
3914
www.xutengfei
文章数:818
年度积分:50
历史总积分:3914
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2013/11/8 14:57:27
#2楼
确实如此,清内存会把掉电存储区的数据清空。特别是有触摸屏之类的,清空原来的数据都归零了。
虚心请教,努力学习!
2334
东昌机电
文章数:643
年度积分:50
历史总积分:2334
注册时间:2013/9/13
发站内信
工控人谈电商
发表于:2013/11/8 15:05:36
#3楼
国产的有些品牌需要这么做,进口品牌不需要。

Regards
SANKA电机
22617
liuxd6909
文章数:11980
年度积分:185
历史总积分:22617
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/11/8 15:17:04
#4楼
我在往新的可编程控制器里输入程序前通常也是先清除内存后才把编写的程序写进去,不过没发现异常,真没注意到这点,有没有什么危害不知道。
思想决定高度
24145
mengx9806
文章数:11125
年度积分:468
历史总积分:24145
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2013/11/8 15:49:05
#5楼
又学一课。这都是经验啊。花钱买不回来的
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/11/8 16:18:05
#6楼
fx2n的不用清就可以,注意加END
43710
YXBK 版主
文章数:20026
年度积分:1089
历史总积分:43710
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2013/11/8 16:37:36
#7楼
以下是引用www.xutengfei2013/11/8 14:57:27的发言:
确实如此,清内存会把掉电存储区的数据清空。特别是有触摸屏之类的,清空原来的数据都归零了。

这次就是这种情况,并且原来编程的人把有些寄存器都没写到触摸屏上,只能拿电脑输
大家一起学习
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2013/11/8 21:25:32
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/12/19
发站内信
发表于:2013/11/8 21:41:22
#9楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005