富士G9S变频器输出电压不平衡故障分析
变频器输出不平衡,一般表现为马达抖动,转速不稳,主要原因:模块坏,驱动电路坏,电抗器坏等。
某食品公司一台富士 G9S 11KW变频器,故障为输出电压相差100V左右。
分析与维修:打开机器初步在线检查逆变模块(6MBI50N-120)没发现问题,测量6路驱动电路也没发现故障,将其模块拆下测量发现有一路上桥大功率晶体管不能正常导通和关闭,该模块已经损坏,经确认驱动电路无故障后更换新品后一切正常。
如有需要富士变频器维修的客户请来电咨询:13681157952-黄工-QQ1550296730 我们将竭诚为您服务!
一、富士变频器维修中常见故障:
无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏,输出电压不平衡等;
二、富士变频器维修系列:G5系列、P5系列 、 G7系列、P7系列 、 G9系列、P9系列 、 G11系列、P11系列 、 FVP系列、E11系列;
