RTD:10点,AI:30点,AO:10点,DI:50点,DO20点,要用霍尼韦尔的DCS系统,本人对霍尼韦尔DCS一窍不通,要组这个系统,都需要什么模块?怎么跟其他DCS通讯?这么多点需要几台DCS柜子啊?谢谢,请高手指点
22922
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:703
历史总积分:22922
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2013/11/8 8:29:07
#1楼
没有用过霍尼韦尔的DCS系统
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
607
夜音
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:607
注册时间:2014/1/1
发站内信
发表于:2014/1/1 17:17:13
#2楼
就这么几个点用DCS真心浪费啊!
632
jian199012
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:632
注册时间:2014/1/27
发站内信
发表于:2014/2/9 18:19:08
#3楼
就这几个点啊!还用DCS。。。。。要用的话一块控制器就够了吧,但是IO卡件就浪费了,AI、AO、DI、DO用的卡件都不一样的。。。有需要了解横河(YOKOGAWA)的最新DCS系统产品的联系我!
554
959442404
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:554
注册时间:2014/4/4
发站内信
发表于:2014/4/4 10:30:22
#4楼
看来真是不差钱 1
707
zzmzwj
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:707
注册时间:2010/10/26
发站内信
发表于:2014/4/21 12:09:49
#5楼
电源模块 1块
CPU模块  1块
通讯卡   1块
RTD模块  2块(6点/卡)
AI模块   2块(16点/卡)
AO模块   1块 (16点/卡)
DI模块   2块 (32点/卡)
DO模块   1块 (32点/卡)
一个控制柜足矣