大家好,对6es70变频器如何实时检测它的输出频率,是用KK190 KK200?这里我说的是在抱闸还没开启前检测?
此帖发自手机工控论坛
相信自己一定能够成功。
2381
拓海科技
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:2381
注册时间:2012/7/15
发站内信
发表于:2013/11/6 22:29:36
#1楼
频率检测有什么用,面板有显示频率的
10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2013/11/7 8:12:57
#2楼
如果你是想在PLC上检测,两个办法:
1.用变频器的模拟输出(电压或者电流),接到PLC的AI模块上。
2.用485通讯,西门子所有传动设备都提供一种免费(内置)的485口,通讯协议是USS。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2013/11/7 8:19:16
#3楼
是指变频器输出频率,还是电机实际的频率
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/11/7 9:13:00
#4楼
6SE70变频器,实时监控的转速信号参数应该是:K0148。它既是速度控制的实际值反馈信号,也是给抱闸控制的转速实际值参考信号。
我是你的朋友
1597
dyrychiang
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1597
注册时间:2005/10/6
发站内信
发表于:2013/11/7 9:39:01
#5楼
变频器的输出频率,在抱闸没开前,想检测它到2HZ左右开抱闸,用哪个信号做控制,KK200?
此帖发自手机工控论坛
相信自己一定能够成功。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/11/7 18:25:17
#6楼
抱闸没打开,怎么会有实际的运行频率呢?应该是检测电流比较好。用电流阈值作为开抱闸信号比较合理。
我是你的朋友
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2013/11/7 20:09:10
#7楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/12/19
发站内信
发表于:2013/11/7 21:16:37
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1597
dyrychiang
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1597
注册时间:2005/10/6
发站内信
发表于:2013/11/7 21:19:23
#9楼
kk241行不行?我监控过,在开抱闸前也是0
此帖发自手机工控论坛
相信自己一定能够成功。