  菜鸟求助: 想在编程时监测计数器的值,当计数器的值不增加时要进行相应的复位的处理,不能让计数器保持在一个值???
38110
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:721
历史总积分:38110
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2013/11/7 5:20:18
#1楼
L C0
T MW0

Good  Luck~
11927
yk_wangyu
文章数:1391
年度积分:50
历史总积分:11927
注册时间:2005/8/24
发站内信
发表于:2013/11/7 9:23:20
#2楼
是不是可以做个比较指令,将上一个记录值与当前值进行比较。
                 I believe i can fly
886
buct09jixie
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:886
注册时间:2013/1/8
发站内信
发表于:2013/11/12 8:05:16
#3楼
好的,谢谢