(1) 值班人员定时对继电保护装置巡视和检查,在水电站的保护盘柜、励磁盘柜、自动盘柜、动力盘柜、直流盘柜、高压盘柜、近区盘柜、中控室控制盘柜中继电器、接线端子和各仪表的运行情况要做好运行记录。
(2) 建立岗位责任制,做到每个盘柜有值班人员负责。做到人人有岗、每岗有人。
(3) 做好继电保护装置的各盘柜清扫工作。一般清扫周期,每天白天班一次。清扫工作必须由两人进行,其中一个监护,避免人身触电和造成二次回路短路、接地事故。对于电压高于250V的继电器必须在条件允许停电下进行。清扫工具宜采用鸡毛掸。
(4) 定期对继电保护装置检修及设备查评:
a.检查盘柜上各元件标志、名称是否齐全。
b.检查转换开关、各种按钮、动作是否灵活。接点接触有无压力和烧伤。
c.检查中控室光字牌、红绿指示灯泡是否完好。
d.检查各盘柜上表计、继电器及接线端子螺钉有无松动。
e.检查电压互感器、电流互感器二次引线端子是否完好。
f.配线是否整齐,固定卡子有无脱落。
g.检查断路器的操作机构动作是否正常。以上几方面出现不正常现象,必须及时处理。每年电站领导必须带领技术人员、检修人员对继电保护装置进行二次设备查评。根据查评结果把它分为三类。经过运行检验,技术状况良好无缺陷,能保证安全、经济运行的设备为一类设备。基本完好设备、个别零件虽有一般缺陷,但尚能安全运行,不危及人身、设备安全为二类设备。有重大缺陷的设备,危及安全运行,出力降低,"三漏"情况严重的设备为三类。发现继电保护有缺陷必须及时处理,严禁其带病运行。对有缺陷经维修处理好的继电保护装置建立设备缺陷台帐,有利于今后对其检修工作。
冷压端子 www.nachi.com.hk
14546
卢学斌
文章数:5277
年度积分:89
历史总积分:14546
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2013/11/6 16:53:29
#1楼
学习了。
4848
576187527
文章数:2422
年度积分:50
历史总积分:4848
注册时间:2010/8/1
发站内信
发表于:2013/11/6 18:47:28
#2楼
进来看看
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2013/11/6 19:46:18
#3楼
继电保护装置很重要
需要认真对待
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2013/11/6 19:54:48
#4楼
定期校验很重要
23323
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:329
历史总积分:23323
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2013/11/6 21:43:24
#5楼
赞一个,不错
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/11/7 8:46:58
#6楼
要是有免维护的继电保护系统就好了。用智能的继电保护系统,可以做到无人值守。
我是你的朋友

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005