您现在所在的是:

电力自动化

回帖:39个,阅读:2316 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2013/11/9
发站内信
发表于:2013/11/10 19:03:56
#30楼
回复 #29楼 ascent
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3338
lihai010
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:3338
注册时间:2006/2/14
发站内信
发表于:2013/11/10 22:32:55
#31楼
三相电压正常时,内部继电器吸合
10821
xquan
文章数:2968
年度积分:153
历史总积分:10821
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2013/11/10 23:52:05
#32楼
当L1、L2、L3三相电压正常的情况下,L、N之间才能建立正常的工作电压,这时按下ON时,KM线圈得电,KM继电器工作并自锁。当L1、L2、L3其中一相失电的情况下,L、N之间则失去正常工作电压,即KM线圈失电,KM继电器跳开…
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2013/11/11 11:47:21
#33楼
32楼对
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2013/11/11 19:51:25
#34楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/12/19
发站内信
发表于:2013/11/11 19:53:05
#35楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5693
cadmeister
文章数:3661
年度积分:50
历史总积分:5693
注册时间:2012/1/6
发站内信
发表于:2013/11/11 20:17:56
#36楼
正常触点是翻转的
20721
jinqiaoma
文章数:5449
年度积分:156
历史总积分:20721
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2013/11/12 7:42:05
#37楼
自己拆开触点两端的线,拿表分别量触点开闭状态就可以了,问一大圈不如自己动动手。
721
121529032
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:721
注册时间:2013/2/24
发站内信
发表于:2013/11/14 22:09:13
#38楼
谢谢大家的解答,原理学问这么多,现在终归是明白了。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/12/24 15:47:08
#39楼
同意20楼所说,正常情况下,通电后该触点是接通的。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006