您现在所在的是:

电力自动化

回帖:39个,阅读:2316 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
8069
wangjlcs
文章数:1470
年度积分:146
历史总积分:8069
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2013/11/8 9:17:06
#20楼
这样用常开触点有道理的,监测正常,继电器动作,常开点闭合,电机可以运行。

试想如何用常闭点的话,在保护器本身一般故障或失去电源时,就起不到保护电机作用,而用了常开点在保护器本身故障时,继电器因失电断开电机控制回路。当然象继电器控制三极管等短路的情况下另当别论。
8069
wangjlcs
文章数:1470
年度积分:146
历史总积分:8069
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2013/11/8 9:23:33
#21楼
所以在设计保护电路时,常开、常闭的选择还是很有讲究的。

上次听说一例:系统中采样现场变频器故障用的逻辑点是常开,变频器故障失电后就不能送出故障信号,造成生产线停机,后改用动合或 动断信号,当故障或失电时,逻辑信号翻转,系统作相应处理。
[此贴子已经被作者于2013/11/8 9:24:04编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2013/11/8 21:30:03
#22楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2013/11/8 21:38:12
#23楼
呵呵·
这个问题这么多人来讨论!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/12/19
发站内信
发表于:2013/11/8 21:40:09
#24楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2013/11/9 21:42:48
#25楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/12/19
发站内信
发表于:2013/11/9 22:01:40
#26楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5693
cadmeister
文章数:3661
年度积分:50
历史总积分:5693
注册时间:2012/1/6
发站内信
发表于:2013/11/9 22:14:22
#27楼
不要凭感觉,要去分析
13484
1531214350
文章数:3374
年度积分:74
历史总积分:13484
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2013/11/10 17:47:43
#28楼
对呀。
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2013/11/10 18:46:13
#29楼
知道保护的原理再看电路图时就明白了。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004