低速运行

27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/11/4 11:17:08
#0楼
我厂一个水泵系统,变频控制。 现在变频器长期工作在20HZ,电机是11KW 。请问这对电机有害吗。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/11/4 13:45:56
#1楼
电机电流只要不超过电机铭牌数据就没有问题。注意其发热量,不能太高温度即可。
我是你的朋友
21254
fireray
文章数:3664
年度积分:617
历史总积分:21254
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2013/11/4 13:58:42
#2楼
低频下电机温度较高,散热不好的话,电机易坏。如果能工作到35hz以上情况都要好很多。
14546
卢学斌
文章数:5277
年度积分:89
历史总积分:14546
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2013/11/4 15:34:16
#3楼
最好把电机改为强制散热。
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/11/4 15:34:24
#4楼
为什么要那么低的速度?浪费了
27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/11/4 15:46:54
#5楼
散热应该没问题吧。他是一台水泵电机,长期在水里面泡着。
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2013/11/5 11:12:06
#6楼
没事
832
ccy2991551
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:832
注册时间:2010/11/3
发站内信
发表于:2013/11/5 18:18:34
#7楼
只要温度正常,对电机和变频器没有损害。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2013/11/5 22:08:38
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5693
cadmeister
文章数:3661
年度积分:50
历史总积分:5693
注册时间:2012/1/6
发站内信
发表于:2013/11/5 22:28:55
#9楼
电机电流只要不超过电机铭牌数据就没有问题。注意其发热量,不能太高温度即可