您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:14个,阅读:1062 [上一页] [1] [2] [下一页]
729
zh-194
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:729
注册时间:2013/10/14
发站内信
发表于:2013/11/4 11:14:55
#0楼
如图,像这种浮球式的液位开关怎么接线?4根线分别接到各输入点还是。。。
求大神指点。。
程序是用4个输入点控制的,但是我接上去没有信号。。
附件 IMG_20131104_110230.jpg
4730
启动绕组
文章数:498
年度积分:50
历史总积分:4730
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2013/11/4 11:49:54
#1楼
这么浪费开关点。PLC不是2个开关点就够了
没有记错的话,这种浮球是2组线一个开关点
729
zh-194
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:729
注册时间:2013/10/14
发站内信
发表于:2013/11/4 12:02:17
#2楼
回复 #1楼 启动绕组
这程序是原程序员写的,他们的意思是这样,用4个限位。现在如果2线一组,那就少掉两个限位了。
19795
1053370790
文章数:4442
年度积分:505
历史总积分:19795
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2013/11/4 12:07:31
#3楼
这个应该是两根线为一组开关。用万用表量就可以量出来了。测通断,上下活动浮球量通断。
729
zh-194
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:729
注册时间:2013/10/14
发站内信
发表于:2013/11/4 12:12:37
#4楼
回复 #3楼 1053370790
知道了,我已经把原程序精简掉了,现在就只有高限位,低限位了。。
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2013/11/4 12:12:39
#5楼
这种浮球是2组线一个开关点 ,用表量一下就行了,很简单
14540
卢学斌
文章数:5277
年度积分:83
历史总积分:14540
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2013/11/4 15:29:49
#6楼
人家原程序是带保护的,你把保护去了当然不可能用到4组触点了。
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/11/4 15:36:30
#7楼
2线一组,你说的4线应该是加上限位保护的了
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2013/11/4 19:43:35
#8楼
开关量点,有常开常闭的,还有一种是浮球移动电阻值也会产生变化。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2013/11/4 20:48:25
#9楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005