发表于:2013/11/3 22:34:21
#0楼
今天一酒店,供暖水泵被更换,结果恒压供水变频器不能正常工作,表现为,频率上不去,工作一会就停止输出。
问题.换水泵的说,换了新水泵后,原变频器不能用,需要换,为什么?
因为不信那个,所以下午去看了看,水泵确实不能正常工作,注意,换前后的水泵电机规格一样。
经过检查,是上图plc输出有问题,给出的电压很低,接变频器的接触器工作一会儿就断了,这个plc有谁清楚?
问题.换水泵的说,换了新水泵后,原变频器不能用,需要换,为什么?
因为不信那个,所以下午去看了看,水泵确实不能正常工作,注意,换前后的水泵电机规格一样。
经过检查,是上图plc输出有问题,给出的电压很低,接变频器的接触器工作一会儿就断了,这个plc有谁清楚?
快乐 幸福 自由 比什么都重要