中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

PLC论坛

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: [求助]编写自由口协议
发表新帖 回复该主题
回帖:5个,阅读:1237 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

[求助]编写自由口协议

分享到
1062
yuyanbo411
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1062
注册时间:2005/3/18
发站内信
发表于:2005/4/22 9:14:00
#0楼

我是新人,对于S7-200了解不是很深,现在工程中遇到了点问题,希望大家给点帮助。
我的上位机用的是VB,有触摸屏,然后要自己编写自由口协议与上位机通讯,具体怎么编写,我还不是很清楚。没有这方面的经验。希望前辈有这方面经验的给予帮助。
假如我要在V开始读写,怎么定协议,怎么进行中断,用什么指令,上位机给我条指令我怎么能回应响应点的状态。具体写的时候怎么写入?

我的信箱:yuyanbo411@163.com
1062
yuyanbo411
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1062
注册时间:2005/3/18
发站内信
发表于:2005/4/22 9:24:00
#1楼
大家也给点意见啊
1062
yuyanbo411
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1062
注册时间:2005/3/18
发站内信
发表于:2005/4/22 13:52:00
#2楼
怎么没有人指导下吗?
901
xlf1104
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:901
注册时间:2005/3/31
发站内信
发表于:2005/4/22 16:20:00
#3楼
采用主从,PLC做主机,上位机做从机。协议自己定,可以用起始位,结束位,也可以用空闲时间来控制,可用O,E,N校验。打包可用CRC校验,也可不用。PLC接受中断,然后时间中断发送。注意一下储存器的物理地址。

关键是通讯速度和包的大小来决定时间,只要这步做好了,基本上就算是成功了。
903
weisy024
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:903
注册时间:2005/4/22
发站内信
发表于:2005/4/22 20:05:00
#4楼
《S7-200高级通讯专题》给你发过去,看懂后应该搞定!
1062
yuyanbo411
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1062
注册时间:2005/3/18
发站内信
发表于:2005/4/23 10:37:00
#5楼
谢谢上面两位哥哥,小弟万分感激!~~
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004