您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:14个,阅读:9741 [上一页] [1] [2] [下一页]
956
baoyu116340
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:956
注册时间:2005/4/17
发站内信
发表于:2005/4/21 22:36:00
#0楼
请教:D8121在编程软件中那里设置?
1578
djwang2000
文章数:403
年度积分:50
历史总积分:1578
注册时间:2004/12/14
发站内信
发表于:2005/4/22 19:22:00
#1楼
可以直接使用MOV指令设置
1578
djwang2000
文章数:403
年度积分:50
历史总积分:1578
注册时间:2004/12/14
发站内信
发表于:2005/4/22 19:25:00
#2楼
当然了,设置通讯参数里面设置也是可以的了。
956
baoyu116340
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:956
注册时间:2005/4/17
发站内信
发表于:2005/4/23 19:14:00
#3楼
我用MOV指令设了,可我在视图/寄存器中发现设的值没变!我PLC断过电了!
1578
djwang2000
文章数:403
年度积分:50
历史总积分:1578
注册时间:2004/12/14
发站内信
发表于:2005/4/24 12:20:00
#4楼
不是很明白你的意思?在程序里面初始化设置一下,和断电有什么关系?你每次程序开始和M8002连一个MOV不就是了
956
baoyu116340
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:956
注册时间:2005/4/17
发站内信
发表于:2005/4/24 16:45:00
#5楼
i你好!
   我现在在做毕业设计,是用两台FX2N-64MR分别控制两架电梯模型,并用MCGS来监控!是PC机通过FX-485PC-IF适配器,再通过FX2N-485BD连到一台FX2N-64MR上,同时通过FX0N-485-ADP、FX2N-CNV-BD连到另一台FX2N-64MR上。现在还剩下通信没有实现。
   我在MCGS的设备使用说明中看到了相关设置,是FX系列485协议。我按要求设置了D8120(LINK、7、EVEN、2、9600、RS-485、FORMAT1),并在三菱的软件中用MOV指令在程序前面给D8121赋值。设完后通信没有成功。FX-485PC-IF适配器只有POWER和SD灯亮,FX2N-485BD只有RD灯亮,而且把三菱的编程线去掉后,FX2N-485BD的一个灯都不亮,估计原因是D8121或波特率,但修改过仍未成功。
   现在临近毕业,一心想早点做好毕业设计,恳请赐教!万分感谢!
                                                   
                                       
956
baoyu116340
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:956
注册时间:2005/4/17
发站内信
发表于:2005/4/24 16:49:00
#6楼
D8120设置完后要PLC断电后才有效,D8121不用
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2005/4/24 18:07:00
#7楼
可以在监控状态下直接改变数据寄存器的值
1002
fengjing
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:1002
注册时间:2005/4/1
发站内信
发表于:2005/4/27 15:01:00
#8楼
用MOV指令后,将程序写入PLC,断完电后。将D的数据从PLC中读出来,D8121应该有变化
1002
fengjing
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:1002
注册时间:2005/4/1
发站内信
发表于:2005/4/27 15:05:00
#9楼
刚才说错了。应该是D8120是它的通讯设置寄存器

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004