#0楼
请教下:高速脉冲输出在PTO模式下,它运行过程中的当前脉冲数能被读取吗,如果能的话应该读哪个地址?型号是西门子S7-200
15673
step1
文章数:7314
年度积分:50
历史总积分:15673
注册时间:2008/4/10
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
发表于:2013/10/31 20:18:31
#1楼
用高速计数器HC0或HC3的模式12,不要另外接线