发表于:2013/10/29 19:03:16
#0楼
昨天夜班,卷筒纸机台人员报告:上纸机无显示,经查,发现其西门子PLC S5报警BASP,从网上找些资料:
(1) CPU 模块:
RN/ST CPU运行/停止开关: RN -- CPU正常运往
ST -- 不扫描程序, T C F PIQ 保持CPU进入ST前的状态
禁止输出
RN灯: CPU 运行指示灯
ST灯: CPU 停止运行指示灯
ST灯闪亮时表示PLC 有故障
注: 当RN/ST开关由ST位置拨到RN位置时, RN灯和ST灯同时亮, 表示进入启动状态
QVZ灯: 超时( 一个模板被寻址后60us内不回答就产生QVZ超时 )
ZYK灯: 扫描时间超时 (RS96设定值)
BASP灯: 禁止数字输出点输出
复位设置开关:
NR位置 -- T C F 无保持
RE位置 -- T0--T63、C0--C63、F0--F127 保持, 其余不保持
OR位置 -- 总复位( 总清 )
复位开关仅在重新启动时有效
(2) 电源模块:
0. EXT BATT ◎ ◎: 电池电压测量端子
1. 电池: 用 3.6V, Size C, L-120 电池, 当电压低于2.8V时报警
2. BATT LOW 灯: 无电池或电池低于2.8V时灯亮(黄色)
3. RESET 开关: 换上电池后推一下RESET开关可将BATT LOW灯息灭
4. 5V DC 灯: I/O 模块用5V电源指示灯
5. 5.25V DC 灯: 编程器用5.2V电源指示灯
6. 24V DC 灯: 20MA电流环用24V电压
7. INT DC POWER开关: 内部直流电源开关
可能一些新手,不会怎么去复位,我把其复位具体步骤,与大家共享:
1.首先,把PLC上面的RNU/STOP,扳到STOP;
2.接下来,一直扳下PLC下面复位钮,再把PLC上面的RNU/STOP钮扳上扳下一次,放开PLC下面复位钮;
3.最后,一直扳上PLC下面复位钮,再同时把PLC上面的RNU/STOP钮扳上一次,放开PLC下面复位钮,复位成功。
(1) CPU 模块:
我的工作是设备电气维修,希望和同行交流,共同学习,共同进步,我一般都会把资料放到这
个免费的网站www.dqshare.com,有需要的可以去看看
个免费的网站www.dqshare.com,有需要的可以去看看