您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:1个,阅读:750 [上一页] [1] [下一页]
659
wsqq691
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:659
注册时间:2013/10/22
发站内信
发表于:2013/10/29 0:29:19
#0楼
如果我在触摸屏的变量通道中将一个M0.0建为读写形式,通讯连接正常后,我在触摸屏中用按钮形式点击这个M0.0 ,将该点置1,从而触发电磁阀闭合,而我在PLC梯形图中又编制了1S后将该M0.0复位的指令,因此1S后PLC中的M0.0被复位,想问的是,触摸屏通道中连接的那个对于M0.0的变量是不是也会随之复位?????
我今天一时弄错了,把触摸屏通道中的变量设定成只写了,最后出现触摸屏只有从新上电后第一次才能开电磁阀,关闭了电磁阀,再想闭合阀门就不行了,后来我改成读写形式就好了,是不是如果只写成"只写“形式,就会出现触摸屏通道中建立的M0.0就是一直是1了,点关闭后,关闭变量也一直是1,从而导致按钮只能动作一次。表情
7722
w71412659
文章数:1455
年度积分:50
历史总积分:7722
注册时间:2013/5/8
发站内信
2018论坛魅力之星
发表于:2013/10/29 8:10:05
#1楼
HMI的I/O域有三种状态,输入,输出和输入/输出,输出只许看不许改,输入改了就改了,输入/输出可以改,可以变,就这样
兽人永不为奴,除非包吃包住!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003