您现在所在的是:

变频器维修

回帖:4个,阅读:855 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

mm430轮流报a0503 f0004

10886
lywqj
文章数:371
年度积分:178
历史总积分:10886
注册时间:2011/12/6
发站内信
发表于:2013/10/25 23:28:29
#0楼
一台11KW的430,锅炉房水泵冬季采暖用,前日开机报F0054,将I/O板拔插下好了,隔日就出现了现在的故障,看有人是重写24C02,准备试下,哪位处理过类似故障,应该是西门子的设计缺陷,通病,另哪位有11KW MM430的驱动板24C02的程序麻烦发给我,谢了!lywqj@yeah.net
6518
jamsonwo
文章数:962
年度积分:50
历史总积分:6518
注册时间:2010/8/24
发站内信
发表于:2013/10/26 10:51:23
#1楼
你说得没错,就是存储器数据错误!可惜我没有数据,我只有MM440 110KW、75KW的数据。
1070
1519659721
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:1070
注册时间:2012/12/14
发站内信
发表于:2013/10/28 9:42:29
#2楼
mm430 的A0503 F0004 与ROM 根本就无关!!!  乱搞!
609
454210881
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:609
注册时间:2014/5/26
发站内信
发表于:2014/5/26 15:40:19
#3楼
各位老师,谁有430的程序,我的变频器报F0004  A0503 程序芯片在那块板子上 邮箱454210881@qq.com
16756
yuanyuesheng
文章数:3278
年度积分:279
历史总积分:16756
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2014/5/26 16:50:45
#4楼
F0003--欠电压,缺相,冲击负载;
A503---同上。
应该查三相电源、负载,查主电容,查直流母线电压检测电路。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004