仅在2013年7月8日版本基础上进行驱动了更新,内容如下:

(1)驱动框架

  更改GPRS设备有些情况下无法采集设备问题。

(2)Gprs

  在新gprs驱动框架上开发透明传输驱动。

(3)PLC_AB_ControlLogix_Com[串口]

  更改BCD码、16位有无符号、32位有无符号解析问题。

(4)PLC_AB_ControlLogix_Net[以态网]

  现只支持别名数据、更改位、8位字节读写BUG。

  现支持同一包采集多个点,提高采集效率。

(5)PLC_Siemens_S7ppi(西门子S7 200 PPI)

 支持寄存器为:[I]离散输入寄存器、[Q]离散输出寄存器、[AI]模拟输入寄存器、[AQ]模拟输出寄存器、[M]位寄存器、[S]顺序控制寄存器、[SM]特殊位寄存器、[V]变量寄存器、[T]定时器当前值、[T]定时器位、[C]计数器当前值、[C]计数器位、[HC]高速计数器。

  优化采集速度。

(6)PLC_Siemens_S7_TCP(西门子S7 300 400 1200)  

 支持寄存器为:[I]离散输入寄存器、[Q]离散输出寄存器、[PI]模拟输入寄存器、[PQ]模拟输出寄存器、[M]位寄存器、[DB]数据块、[T]定时器当前值、[T]定时器位、[C]计数器当前值、[C]计数器位。

  优化采集速度 。

(7)PLC_OMRON_HOSTLINK(欧姆龙)

  现支持字符串最大长度为64。

(8)MET_YuDian_ALL(宇光(宇电)AI系列仪表[最新])

  现支持AI BUS 7.0 和 8.0 版本所有设备 。

(9)PLC_MITSUBISHI_FX_SL

  修改了M\X\Y点进制转换的bug,组点增加十进制和八进制双显示 。
打造民族品牌  铸就工控业绩
6544
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6544
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2013/12/15 15:24:08
#1楼
用的人多了,范围广了,漏洞就会显现出来,升级完善就显得尤为重要。
9224
紫金桥软件
文章数:2040
年度积分:50
历史总积分:9224
注册时间:2006/1/6
发站内信
发表于:2013/12/17 13:48:49
#2楼
回复 #1楼 eyujiedianqi
感谢您对我们产品的关注,我们会继续努力的。表情
打造民族品牌  铸就工控业绩