您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:14个,阅读:746 [上一页] [1] [2] [下一页]
893
lzy89_good
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:893
注册时间:2013/3/13
发站内信
发表于:2013/10/24 19:36:22
#0楼
有没有带电池的200和300的CPU型号,断电以后靠电池可以维持工作两个小时左右的?
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2013/10/24 20:50:23
#1楼
接一个UPS
86180
ZCMY 版主
文章数:47547
年度积分:699
历史总积分:86180
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/10/24 21:21:32
#2楼
呵呵;没有;
只能外置电源;可以选DC24V供电的型号;
893
lzy89_good
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:893
注册时间:2013/3/13
发站内信
发表于:2013/10/24 21:39:22
#3楼
回复 #1楼 logo1979
谢谢您的回答,除了UPS以外,比如说我用一个蓄电池可不可以实现稳定的24v直流呢
893
lzy89_good
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:893
注册时间:2013/3/13
发站内信
发表于:2013/10/24 21:41:18
#4楼
回复 #2楼 ZCMY
谢谢版主的回复,我要外接个蓄电池的话,提供PLC的24V直流电源会不会不稳定,是不是要加一个稳压器?不过我好像没接触过直流稳压器,能否指点一下?
1000
13854311035
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1000
注册时间:2010/7/27
发站内信
发表于:2013/10/24 21:45:04
#5楼
蓄电池的电压非常稳定,无需外加稳压装置,供电工作时间长短取决于蓄电池容量
893
lzy89_good
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:893
注册时间:2013/3/13
发站内信
发表于:2013/10/24 21:48:50
#6楼
回复 #5楼 13854311035
谢谢您的回复,之前没这么直接接过蓄电池,害怕电压不稳把PLC烧坏了,明天试验一下
86180
ZCMY 版主
文章数:47547
年度积分:699
历史总积分:86180
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/10/25 9:23:52
#7楼
呵呵;你可能还欠考虑;
单PLC工作的话,功率很小,后备电源好解决,关键是你PLC的外部设备不用电可以吗?
单PLC工作了,外部电路不工作与PLC停机有什么区别?
除非你就用一台PLC搞着玩;
29139
秀空
文章数:13498
年度积分:631
历史总积分:29139
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2013/10/25 9:54:40
#8楼
关键是你PLC的外部设备不用电可以吗?
8091
wangjlcs
文章数:1474
年度积分:168
历史总积分:8091
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2013/10/25 10:24:13
#9楼
DC24V的PLC有电源适应范围,2个12V的蓄电池可以了,最好加个控制电路,在外部电源时充电,失去外部电源时蓄电池供电。