您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:0个,阅读:230 [上一页] [1] [下一页]
1564
jinhujinde
文章数:192
年度积分:50
历史总积分:1564
注册时间:2013/2/17
发站内信
发表于:2013/10/24 9:49:41
#0楼
  压力变送器采用专用集成模块,经精细的温漂、零点、非线性补偿,实现对液体、气体、蒸汽(如金属转子流量计)等介质压力变化的准确测量和变送。压力变送器为获效得最佳的测量果,应注意考虑下列情况:  
  1、测量液体压力时,变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏。    
  2、接线时,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。    
  3、冬季发生冰冻时,按装在室外的压力变送器必需采压力取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏。
  4、防止渣滓在导管内沉积;    
  5、测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣。    
  6、导压管应安装在温度波动小的地方;  
  7、测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。    
  8、防止压力变送器与腐蚀性或过热的介质接触; 
  9、测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限。  
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

15.6001