老式Fx2pLC能用485通讯模块与变频器通讯吗?
[此贴子已经被jint于2013/10/24 9:11:45编辑过]
3864
www.xutengfei
文章数:818
年度积分:50
历史总积分:3864
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2013/10/24 10:51:40
#1楼
可以用485BD卡的。
虚心请教,努力学习!
2565
逆水行舟
文章数:405
年度积分:79
历史总积分:2565
注册时间:2005/10/27
发站内信
发表于:2013/10/24 21:33:10
#2楼
回复 #1楼 www.xutengfei
使用485BD卡可以实现,我测试过。
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/10/25 9:25:05
#3楼
以下是引用www.xutengfei2013/10/24 10:51:40的发言:
可以用485BD卡的。
呵呵;一定没好好看楼主的问题;
FX2系列是90年代的三菱产品,不是FX2N,没有什么485BD板的;