1.上位机将以毫秒为单位的时间值的双整数(数据类型为Time的时间值)写入 PLC的存储区,然后调用IEC库中的FC 40(TIM_S5TI),将数据类型TIME转换为S5TIME。
2.上位机将包含以某时间基准(例如1s)为单位的BCD码时间值(例如16#10)的一个字写入PLC的存储区(例如MW10),用下面的程序与1s的时间基准16#2000相“或”,得到S5TIME格式的时间值。
L MW10
L 16#2000
OW
T MW12
MW10中必须是BCD码,如果输入十进制数10,执行OW指令后,得到16#200A,最低位16#A是非BCD码,执行定时器指令将会出错。BCD码以16#格式输入,例如10s的BCD码为16#10。
I0.0为ON时,可以看到下面的T0以预置值10s开始定时。
     A     I      0.0
     L     MW    12
     SD    T      0
[/URL] [/URL]
[此贴子已经被作者于2013/10/24 9:06:54编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=177685&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved