发表于:2013/10/19 14:16:27
#0楼
试验室原理及技术指标
人体对所处环境的热舒性感觉是一种主观心理意识,与人体产生热量和流失热量的平衡关系、人体生理健康状态以及心理因素有关,因此其评价也是主观评价方法。一些欧美国家对人体热舒性方面做了大量研究工作,采用问卷调查的方法对不同性别、年龄甚至不同体质人群进行数据采集,分析总结出一套适用于多数人群的人体热舒性评价方法。环境因素中对人体热舒适感觉影响最大的因素是温度,其次是湿度、风速和照度等,测量这些环境参数并通过仪表或计算可以得出该环境的人体热舒适性指标,如美国ASHRAE(美国供暖制冷空调工程师协会)使用的是7级热感觉指标,范围是-3~+3,0是最舒适状态,朝负方向是偏冷感,朝正方向是偏热感。
房屋的围护结构和保温性能、门窗以及户外的气候环境等因素都会对空调设备营造的室内环境造成影响。为真实模拟空调设备的运行条件,试验室需要真实的房屋结构,房屋外面能够模拟各种气候条件。房屋内则需要配置温度、湿度、风速等与人体热舒适性有关的传感器,并实现数据采集和分析。根据不同容量的空调设备的需要,房间面积还要能够调整。
国内民用建筑多数是钢筋混泥土框架和空心砖墙体结构,为适应各种类型的空调设备开发并建立有代表性的测试环境,我们确定采用一厅三房单层钢筋混泥土框架和砖墙结构的民居,民居外采用保温冷库建立外室,包围着民居(下面称民居为内室),外室配置空气处理设备、用于模拟各种户外气候环境。
试验室的主要技术参数:
1)外室环境工况:温度-20~60℃,相对湿度20~95%。
2)外室设置自然现象模拟区,配置日照,降雨、降雪、吹风装置。
3)内室一扇墙的内部安装加热装置,能够调节墙外表面温度(最高60℃)。
4)内室进行人体热舒适性试验及研究,包括温度场、湿度场、风速场的测试及分析,能按不同要求进行人体热舒性的客观评价,并未主观评价提供条件。
5)内室配置人体热/湿负荷模拟装置。
6)可测试的空调设备类型:窗式、壁挂式、立柜式、吊顶式、天井式、风管式、移动式、多联式空调设备。
众志仪器 小编整理
