发表于:2005/4/20 20:49:00
#0楼
小日本的东东就是不好,变频器老烧制动单元.
单位三台行车上都安装了同一型号的变频器FR-A540L 90KW设置和线路安装一样,安装了3个制动单元和电阻(三菱配套选件),但其中一台行车变频器老烧制动单元,制动单元被烧后变频器显示欠压保护,最开始烧了1个制动单元后,变频器无法起动,一起动就显示欠压保护,换了一台新变频器后又连烧了2个制动单元,P和N之间通了,断开P,N后可以起动,接上制动单元后也不显示欠压保护,但我们不敢再试了.
还望各位老师指教一二,本人非常急的
本人QQ号:410557727 注意:变频器
