FX3U _浮点数_线性转换_功能块_说明文件

填入低点测量值(VML)、高点测量值(VMH)及对应的低点标准值(VSL) 与高点标准值(VSH) ;执行线性转换时,来源数据(Sn)经由下列运算产生对应的目标值(Dn)。
A=(VSL-VSH)/(VML-VMH)

B=VSL-VML×A

Dn=Sn×A+B


注意:
(VML)、 (VMH)、(VSL)、(VSH)、(Sn):范围-16383—16383;不然计算值可能出错(计算超范围),结果将不可靠

VML不能=VMH,VSL不能=VSH;输出错误M(设定值错误)

VML<Sn<VMH;如果超出范围,输出错误M(输入值超出范围)

出错时:输出值保持在出错前状态

永辉自动化 王工  Email:wsw0705@163.com
附件:
[本地下载]
1082
wsw0705
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1082
注册时间:2006/9/5
发站内信
发表于:2013/10/12 19:41:38
#1楼
用works2制作的,请注意!下面不一个就版本的
1082
wsw0705
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1082
注册时间:2006/9/5
发站内信
发表于:2013/10/12 19:47:53
#2楼
不好意思,FB功能块不支持旧版编程软件,请装GX works2,献上我的works2下载地址:http://www.kuaipan.cn/file/id_37311978628398833.htm?source=1