您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:4个,阅读:306 [上一页] [1] [下一页]
1631
灯泡
文章数:263
年度积分:50
历史总积分:1631
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2013/10/11 19:57:00
#0楼
LD M8000 ADD K1 Z2 Z2
中,Z2有哪些妙用?
[此贴子已经被jint于2013/10/12 8:44:10编辑过]
37240
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1592
历史总积分:37240
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2013/10/11 20:27:18
#1楼
以下是引用灯泡2013/10/11 19:57:00的发言:
LD M8000 ADD K1 Z2 Z2
中,Z2有哪些妙用?

单从这段程序来看,没有看出来任何妙用,无非就是Z2从0累加到32767重复而已。

Good Luck~
1631
灯泡
文章数:263
年度积分:50
历史总积分:1631
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2013/10/11 20:31:46
#2楼
回复 #1楼 cvlsam
M8000是一直通的啊,以神的速度加1?
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2013/10/12 16:00:49
#3楼
每次扫描指令都会执行。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2031
BG7MKA
文章数:406
年度积分:50
历史总积分:2031
注册时间:2005/10/2
发站内信
发表于:2013/10/12 17:53:33
#4楼
不懂就妙,懂了就不妙了。