您现在所在的是:

自控设计

回帖:3个,阅读:708 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

CPU226脉冲输入问题

3169
小菜一碟
文章数:583
年度积分:50
历史总积分:3169
注册时间:2008/1/26
发站内信
发表于:2013/10/11 14:01:56
#0楼
以前没有做过接收流量计脉冲信号,都是接收4-20ma信号,4-20ma信号读取瞬时流量方便,我要读取流量计脉冲信号,算出每次加水多少,我PLC买的是西门子,型号是6ES7 216 2BD23 0XB8。
问题:
1,哪几个点是脉冲输入点?
2,编程思路怎么样?
谢谢!
人生在世,生一日,当尽一日之责!
上天生人,有一人,应有一人之业!
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/10/11 15:56:59
#1楼
使用高速计数器;
25273
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1699
历史总积分:25273
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2013/10/12 11:49:18
#2楼
认真看看系统手册 有说明
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
6468
jamsonwo
文章数:962
年度积分:101
历史总积分:6468
注册时间:2010/8/24
发站内信
发表于:2013/10/12 21:10:22
#3楼
高速计数器+定时中断即可!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003