* 帖子主题:

CPU226脉冲输入问题

分享到
3169
小菜一碟
文章数:583
年度积分:50
历史总积分:3169
注册时间:2008/1/26
发站内信
发表于:2013/10/11 14:01:56
#0楼
以前没有做过接收流量计脉冲信号,都是接收4-20ma信号,4-20ma信号读取瞬时流量方便,我要读取流量计脉冲信号,算出每次加水多少,我PLC买的是西门子,型号是6ES7 216 2BD23 0XB8。
问题:
1,哪几个点是脉冲输入点?
2,编程思路怎么样?
谢谢!
人生在世,生一日,当尽一日之责!
上天生人,有一人,应有一人之业!
84617
ZCMY 版主
文章数:47295
年度积分:676
历史总积分:84617
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/10/11 15:56:59
#1楼
使用高速计数器;
24389
ytleaderplc
文章数:10308
年度积分:815
历史总积分:24389
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2013/10/12 11:49:18
#2楼
认真看看系统手册 有说明
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
6447
jamsonwo
文章数:963
年度积分:80
历史总积分:6447
注册时间:2010/8/24
发站内信
发表于:2013/10/12 21:10:22
#3楼
高速计数器+定时中断即可!