    240铝线在350A电流运行下。3个小时内温度升高汤手。线头用铜240线鼻压接,接在400A断路器上。请教各位,用什么办法解决,表情
 节约能源 利国利民
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2013/10/5 22:30:45
#1楼
使用铜铝接线鼻子才行。
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/10/5 22:53:12
#2楼
换铜铝接头后再试
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/10/6 6:37:49
#3楼
是否已经使用了相当长时间;
可参考以上二位的意见。
19909
1053370790
文章数:4448
年度积分:619
历史总积分:19909
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2013/10/6 18:04:21
#4楼
用铜铝接头。另外是线鼻子端发热还是线发热?
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/10/6 18:52:41
#5楼
铜铝线鼻子?现在怎么还在用铝线?感觉都是上世纪的事情,铝线的单位截面载流量不行。发热有可能的。
我是你的朋友
9032
wanwan8778
文章数:2352
年度积分:48
历史总积分:9032
注册时间:2008/8/2
发站内信
发表于:2013/10/6 21:08:49
#6楼
铝线发热,换鼻子管用?
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
3020
1078495214
文章数:176
年度积分:53
历史总积分:3020
注册时间:2010/4/4
发站内信
发表于:2013/10/6 21:42:41
#7楼
  断路器有没有发热的可能?
 节约能源 利国利民
2078
尘-201
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2078
注册时间:2005/11/12
发站内信
发表于:2013/10/7 12:31:55
#8楼
                           铜铝电化学反应   接头处接触电阻大
2417
wlbmxl
文章数:580
年度积分:50
历史总积分:2417
注册时间:2011/6/7
发站内信
发表于:2013/10/7 13:49:36
#9楼
换铜铝鼻子
我之前也遇到过这样的事