您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:4个,阅读:573 [上一页] [1] [下一页]
984
316248032
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:984
注册时间:2010/9/11
发站内信
发表于:2013/10/1 15:52:44
#0楼
哪位高手指点一下:ST XA MV H2110 DT90052 MV H2100 DT90052 控制通道2什么输出啊?
(其中XA为伺服丝杆的正限位)
还有一段:ST X0 MV H3108 DT90052 MV H3100 DT90052 这是控制通道3立刻停止输出脉冲吗?
因为 XO 是一个急停开关.
86088
ZCMY 版主
文章数:47536
年度积分:607
历史总积分:86088
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/10/1 20:53:00
#1楼
DT90052是高速计数器控制的;
984
316248032
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:984
注册时间:2010/9/11
发站内信
发表于:2013/10/2 17:56:06
#2楼
回复 #1楼 ZCMY
不好意思  问的时候没说清楚;
此为:FP-X 系列PLC DT90052 高速计数与脉冲输出共存的
我只是对H108 H100 H110 这些16进制转换成二进制不知是怎样的?
86088
ZCMY 版主
文章数:47536
年度积分:607
历史总积分:86088
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/10/2 19:33:13
#3楼
呵呵;16进制转换二进制你都没搞明白;
H108 --- 0000 0001 0000 1000
H100 --0000 0001 0000 0000
H110-----0000 0001 0001 0000
984
316248032
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:984
注册时间:2010/9/11
发站内信
发表于:2013/10/4 10:27:26
#4楼
回复 #3楼 ZCMY
呵呵 多谢了!
小生不胜感激
我是新入门的菜鸟
还望以后多赐教```表情

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003