  压力变送器采用专用集成模块,经精细的温漂、零点、非线性补偿,实现对液体、气体、蒸汽(如金属转子流量计)等介质压力变化的准确测量和变送。压力变送器为获效得最佳的测量果,应注意考虑下列情况:  
  1、测量液体压力时,变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏。    
  2、接线时,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。    
  3、冬季发生冰冻时,按装在室外的压力变送器必需采压力取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏。
  4、防止渣滓在导管内沉积;    
  5、测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣。    
  6、导压管应安装在温度波动小的地方;  
  7、测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。    
  8、防止压力变送器与腐蚀性或过热的介质接触; 
  9、测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限。  
  压力变送器只有正确安装和防护可以保证压力变送器的应用效果。
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com
12138
logo1979
文章数:4171
年度积分:62
历史总积分:12138
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2013/9/30 18:29:12
#1楼
谢谢分享
4798
576187527
文章数:2422
年度积分:50
历史总积分:4798
注册时间:2010/8/1
发站内信
发表于:2013/9/30 20:36:37
#2楼
学习了 呵呵
14533
chenqing309
文章数:7857
年度积分:59
历史总积分:14533
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2013/10/2 22:09:50
#3楼
总结的很好
11770
gzg_00
文章数:8996
年度积分:59
历史总积分:11770
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/10/3 2:06:22
#4楼
取压口应开在流程管道侧面,怎样是侧面?