各位老师、师傅:
   我在西门子CPU224XP上编了个自由口通信程序(只发送),设置是这样的,SMB30=16#15,(不校验、8位数据、波特率1200、自由口方式),发送通信正常(计算机接收),但与单片机做的显示屏通信不正常,计算机以同样的格式与显示屏通信正常,单片机上我也设置了8位数据位、无效验,SCON=#50H,单片机是51系列89C52,请教一下,单片机和PLC上还要怎样设置才行!谢谢!
665
dgd760126
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:665
注册时间:2013/9/28
发站内信
发表于:2013/9/28 19:56:57
#1楼
单片机的接受中断,仔细看看哈
2622
glenxu
文章数:640
年度积分:100
历史总积分:2622
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2013/10/4 11:09:29
#2楼
重点检查收、发转换的逻辑和时间!不匹配导致部分数据位丢失