您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:8259 [上一页] [1] [2] [下一页]
813
表里如一
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:813
注册时间:2011/1/14
发站内信
发表于:2013/9/27 18:19:31
#0楼
各位,大家好!最近碰到一个电缆接地问题,电缆是埋在地下的,雨天时,跳闸,拆除所有的连接线路后用兆欧表测量,发现三相火线与地线阻值很小。如何能够找到电缆的接地点?请网友们提供宝贵意见!谢谢!
729
2970603221
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:729
注册时间:2013/9/24
发站内信
发表于:2013/9/27 19:41:30
#1楼
顺藤摸瓜!!
678
25344032
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:678
注册时间:2013/9/23
发站内信
发表于:2013/9/27 19:48:05
#2楼
纯个人见解 .首先你们的电缆有电缆沟没? 如果有 按照原来的线路查找 如果有塌陷的地方 基本就在哪里. 如果是动物.或腐蚀性液体浸泡 基本都得打开 其实个人见解重新布线为上. 我碰到过你的问题 我们是 完全挖开的 是机油长时间浸泡导致 绝缘层软击穿 根本无法修复  后来把线清理后重新布线的 我的经验是如果不是机械硬断电缆 长时间埋地的话 基本使用10年国标.都得重新布线 个人经验个人经验.
2078
尘-201
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2078
注册时间:2005/11/12
发站内信
发表于:2013/9/27 20:01:55
#3楼
                     用电桥测应该可以,不过误差不小?
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/9/27 20:25:18
#4楼
以下是引用尘-2012013/9/27 20:01:55的发言:
                     用电桥测应该可以,不过误差不小?
怎么个测法?
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2013/9/27 20:50:55
#5楼
有专门仪器测,上网查
813
表里如一
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:813
注册时间:2011/1/14
发站内信
发表于:2013/9/27 22:44:06
#6楼
回复 #2楼 25344032
没有电缆沟,是埋在地下的。就是一到雨天就跳闸,检测电缆的时候发现对地了。
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2013/9/28 12:14:04
#7楼
全挖出来看
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2013/9/28 17:17:42
#8楼
等下雨天再一段一段查!
做什么事贵在坚持!
1089
yinqing569
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1089
注册时间:2013/4/1
发站内信
发表于:2013/9/28 23:21:57
#9楼
遇到这种情况我们是这么处理的
1.先用波反射法电缆故障定位仪测出电缆的全长。
2.再用GZD-400A电缆故障定位电桥测量出电缆故障位置。
最后计算得出:误差不会超过3米

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006