如题,设备在运转中想连接看看plc的内部程序,可以在不停机plc工作的情况下连接编程电缆吗?不停机会不会损坏plc啊?
38847
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:78
历史总积分:38847
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2013/9/26 0:01:12
#1楼
可以的,不然怎么监控呢。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/9/26 7:03:08
#2楼
应该没问题
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/9/26 7:21:13
#3楼
楼主的意思,问:是否可带电插(拔)编程电缆,在PLC运行时插上编程电缆。
3602
丶丶小牛
文章数:1471
年度积分:50
历史总积分:3602
注册时间:2013/7/19
发站内信
发表于:2013/9/26 8:24:21
#4楼
应该可以把
8069
wangjlcs
文章数:1470
年度积分:146
历史总积分:8069
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2013/9/26 8:55:08
#5楼
带光电隔离的编程线随你插拔
1726
zyhzlzyy
文章数:181
年度积分:50
历史总积分:1726
注册时间:2006/6/21
发站内信
发表于:2013/9/26 9:31:42
#6楼
我的编程线就是一根很普通的USB转串口的现,好像没有光电隔离的,不知道能不能带电插拔编程线?
86088
ZCMY 版主
文章数:47536
年度积分:607
历史总积分:86088
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/9/26 12:19:32
#7楼
如是原装的电缆,一般带电热插拔不会出问题;
如果是劣质的电缆,还是慎用;
23308
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:314
历史总积分:23308
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2013/9/27 8:08:50
#8楼
可以的
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
11927
yk_wangyu
文章数:1391
年度积分:50
历史总积分:11927
注册时间:2005/8/24
发站内信
发表于:2013/9/27 8:44:19
#9楼
在正常情况下是可以的。