您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:9个,阅读:815 [上一页] [1] [下一页]
1250
pengyi900921
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1250
注册时间:2013/9/20
发站内信
发表于:2013/9/25 20:36:10
#0楼
 最近收到一个 s7 214
plc 是别人拆机的。不知道里面的程序和设置。我用在网上淘的国产usb ppi线缆连接。显示UNKNOWN,也没办法上载程序,显示端口占用或连接错误。 用4 8 5线连接也这样。给位网友知道是怎么回事吗?
跟软件是中文的有关吗?我用的是4.0版本的的
729
2970603221
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:729
注册时间:2013/9/24
发站内信
发表于:2013/9/25 20:45:58
#1楼
看看通讯设置中的波特率,要搜索所有波特率。  QQ:2970603221
19419
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:137
历史总积分:19419
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2013/9/25 21:01:24
#2楼
如果是187.5,普通的电缆是不行的
1898
mayongtian
文章数:234
年度积分:50
历史总积分:1898
注册时间:2012/7/3
发站内信
发表于:2013/9/25 21:45:49
#3楼
修改下通讯速率 好像有个全方位扫描的 自己多试几次
1029
jg-lang
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:1029
注册时间:2008/1/15
发站内信
发表于:2013/9/26 13:36:20
#4楼
将通讯设置修改一下,一般通讯9.6就够。
86180
ZCMY 版主
文章数:47547
年度积分:699
历史总积分:86180
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/9/26 14:29:25
#5楼
呵呵;PLC还是不是好的都是一回事;
20815
jinqiaoma
文章数:5451
年度积分:250
历史总积分:20815
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2013/9/26 23:02:28
#6楼
要打在STOP档,如果原来的程序把通讯口使能为自由口,在RUN状态下肯定是连不上的。
波特率是可以不考虑的,需要注意的是,一般仿造的USB通讯线,也要选择串口通讯方式并且驱动要装好,而且用哪个USB口做的虚拟串口,以后就固定用这个,不要换。
再不行就可能是PLC串口或数据线有问题了,200的串口比较易坏,打开外壳,有个贴片保险,可以先看一下。
1250
pengyi900921
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1250
注册时间:2013/9/20
发站内信
发表于:2013/9/27 21:31:32
#7楼
回复 #6楼 jinqiaoma
能显示地址2 波特率9.6 也打开看过保险电阻了 5个都没问题
522
yuzhuo880
文章数:-1
年度积分:50
历史总积分:522
注册时间:2013/9/28
发站内信
发表于:2013/9/28 10:44:02
#8楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1250
pengyi900921
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1250
注册时间:2013/9/20
发站内信
发表于:2014/4/25 20:20:27
#9楼
修好了忘记这里有帖子了。原因是200通讯的电路损坏,更换了损坏的集成块(75176)用了5.5角钱。完美修复

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006