您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:5个,阅读:766 [上一页] [1] [下一页]
15623
step1
文章数:7314
年度积分:35
历史总积分:15623
注册时间:2008/4/10
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
发表于:2013/9/25 7:31:18
#0楼
   一台炉子,有三个加热带,采用的是泛达P909温控仪表,一块主控仪表,两块副控仪表,三带温度曲线都按照主控仪表走。
 
   现在存在的问题是每次升温都超过设定温度很多,而且每带超过的幅度不一样,二三带一致超过五六十度,一带超过一二十度,温差较大,设备要求升温和保温过程中温差在20度范围内。

   检查三块表PID设置均为0.5 30 10,我不知道该如何修改,于是设为自动修正PID,修正后一二带一致,第三带温度偏低,升温缓慢,于是将第三带PID修改为和第二带一致,为0.1 0 0,短暂观察升温符合要求。

   现在我突然想起,可能与三带加热功率变化有关系,有一带输出电流偏小,PID原来设置成一致是对的。

   现在我想问的是假如不是这个问题,让我手动修正PID,该如何修正这个数据?谢谢!
[此贴子已经被jint于2013/9/26 8:35:31编辑过]
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15623
step1
文章数:7314
年度积分:35
历史总积分:15623
注册时间:2008/4/10
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
发表于:2013/9/25 7:34:52
#1楼
超过设定温度五六十度,原来的PID也是有问题的
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
1680
SEEYOULALA
文章数:103
年度积分:53
历史总积分:1680
注册时间:2008/6/14
发站内信
发表于:2013/9/25 20:54:23
#2楼
开始加热是会出现过冲,过冲小加热就要慢,精度要求不高的话串接一个报警常闭点,超过多少温度断开(比如10度),温度稳定下来就不存在这个问题了
4081
471590275
文章数:2443
年度积分:50
历史总积分:4081
注册时间:2012/5/21
发站内信
发表于:2013/9/26 4:32:19
#3楼
找到积分  微分慢慢调啊
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/9/26 19:18:49
#4楼
如果是比例带把比例带的时间周期加长一点,试试看。
我是你的朋友
15623
step1
文章数:7314
年度积分:35
历史总积分:15623
注册时间:2008/4/10
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
发表于:2013/9/26 19:45:14
#5楼
这个东西不好调啊, 工作温度1500度,试一次就是升温至少几百度,一次升温至少一个多小时,再试就要降温,更慢了。

我想既然他原来是好的,那就是最好复原,PID复原,从其他方面找原因。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004