发表于:2013/9/19 18:51:22
#0楼
变频器型号:ATV61HD75N4
负载:55KW液氮泵
故障表现:电机的两路PTC接入变频器,并将PTC设置为上电管理,变频器在上电时不报故障,变频器启动运行时,
立马显示PTC失效故障,去掉PTC管理后,运行正常。
75KW故障变频器(不带电机)
PTC1 PTC2 PTC3
变频上电 正常 正常 正常
变频运行 正常 故障 故障
75KW故障变频器(带负载)
PTC1 PTC2 PTC3
变频上电 正常 正常 正常
变频运行 故障 故障 故障
查说明书:50Ω < PTC阻值 < 3000Ω 不报故障,小于50Ω报PTC失效,大于3000Ω报PTC过热
负载:55KW液氮泵
[此贴子已经被作者于2013/9/19 18:55:15编辑过]