发表于:2013/9/14 17:16:20
#0楼
有网友问:为什么S7-200的中断只需要初始化一次。
yanxiao:在初始化程序中:
1、你已经把200写到SMB34,与SMB34相关的定时中断时间间隔就是200ms,也就是与SMB34关连的那个定时中断事件,会每隔200ms产生一次;
2、你已经把特定的中断事件与特定的中断处理程序进行了捆绑,只要这个中断事件产生并已经允许中断,系统就会调用这个捆绑的中断服务程序;
3、最后,你开启了ENI,也就是允许中断。
这些设定,你若没有用程序去变更它,是一直保持的。所以这个中断-响应的过程就会不断的发生。
凌飞翼:可以用一个闹钟的定时来比喻:
比如把闹钟定在早晨6:00闹铃,打开闹铃启用开关,如果你不主动关闭闹铃开关,就会在每天这个时刻闹响。 闹铃开关相当于开中断命令,拨动定时指针相当于中断初始化。
廖:父母的基因把子女初始化一次就够了,还需要第2次吗?
[/URL] [/URL]
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
