变频器现场接线

1046
众里寻她
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1046
注册时间:2005/3/18
发站内信
发表于:2005/4/18 22:21:00
#0楼
现手头上有这样一个项目:甲方要求做恒水位控制,指定使用S7-200,ABB变频器。在水池中使用了浮球开关作为低水位报警,使用液体传感器给变频器提供反馈信号。在实现调中我遇到了这样的问题:水位上升或下降了0.3米后频频为何还没什么反应?同时在变频器上(0127项)读取反馈值没什么大变化。如何办?广西南宁的项目
1138
huanglihl
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1138
注册时间:2004/9/11
发站内信
发表于:2005/4/18 23:33:00
#1楼
把液体传感器的反馈信号给S7-200,用S7-200控制变频器。
1457
yingzhiban
文章数:307
年度积分:50
历史总积分:1457
注册时间:2004/2/29
发站内信
发表于:2005/4/22 16:08:00
#2楼
比例放大