您现在所在的是:

工控软件

回帖:1个,阅读:840 [上一页] [1] [下一页]
801
1025035040
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:801
注册时间:2012/10/3
发站内信
发表于:2013/9/9 15:17:36
#0楼
打开程序pcs7程序块出现“almsrvx.exe”遇到问题需要关闭。step7等西门子软件无法打开,启动“Automation license Manager",都会出现,The"Automation License Manager Service"has not been started,step7无法启动,请教如何解决
1733
kachakacha
文章数:736
年度积分:50
历史总积分:1733
注册时间:2006/5/24
发站内信
发表于:2013/9/9 15:31:27
#1楼
在你的PC的服务中启动Automation License Manager Service,如果不能启动的话请重新安装你的授权管理器程序。

同一个问题回答2次,2分进账。

Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了