   有人说“子程序在同一周期内被多次调用时,不能使用上升沿、下降沿、定时器和计数器”,我不理解,什么是在同一周期内被多次调用子程序?
   我仅仅做了一个简单的程序,把复位程序、自动程序、手动程序做成子程序,在调试时发现,子程序里的开关量输入输出正常,但是里面的定时器不走。
   如果这么多限制,请问大家一般在什么情况下使用子程序?
[此贴子已经被jint于2013/9/12 8:31:14编辑过]
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
1783
kachakacha
文章数:736
年度积分:50
历史总积分:1783
注册时间:2006/5/24
发站内信
发表于:2013/9/9 14:54:27
#1楼
在需要减少重复代码的情况下使用子程序。

Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
15673
step1
文章数:7314
年度积分:50
历史总积分:15673
注册时间:2008/4/10
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
发表于:2013/9/9 15:00:30
#2楼
以下是引用kachakacha2013/9/9 14:54:27的发言:
在需要减少重复代码的情况下使用子程序。

Good Luck~

上升沿、下降沿、定时器和计数器,这些常用的指令都不能用,我还能做什么程序?
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15673
step1
文章数:7314
年度积分:50
历史总积分:15673
注册时间:2008/4/10
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
发表于:2013/9/9 15:58:52
#3楼
回复 #2楼 step1
附件 1.jpg

这是某培训学校出的教程里的示例程序,是一个机械手的自动子程序里的定时器,模拟时定时器没有走。

这个培训学校的示例程序是错的?没有调试过也来教学生?
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15673
step1
文章数:7314
年度积分:50
历史总积分:15673
注册时间:2008/4/10
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
发表于:2013/9/9 16:02:18
#4楼
不知道能不能说出来啊,这培训学校是技成,视频教程是《西门子S7-200 PLC编程与应用从入门到提高》第十二讲跳转与子程序。


是我调试有问题吗?还是示例程序有问题?
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
673
串口服务器
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:673
注册时间:2013/7/30
发站内信
发表于:2013/9/9 16:14:10
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
9688
Kate
文章数:1123
年度积分:65
历史总积分:9688
注册时间:2002/3/24
发站内信
发表于:2013/9/9 16:54:04
#6楼
觉得子程序很神秘吗?老卡已经言简意赅点破了。
回到主题,同一个周期内被多次调用=重复使用计数器定时器,你说它应该如何是好?
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
26321
ytleaderplc
文章数:11008
年度积分:884
历史总积分:26321
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2013/9/9 17:00:27
#7楼
这个培训学校的示例程序是错的?没有调试过也来教学生?
这也是有可能的
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/9/9 21:43:54
#8楼
以下是引用Kate2013/9/9 16:54:04的发言:
发表于:2013/9/10 7:23:52
#9楼
附件 2.jpg

经过仔细查看示例程序,发现一些错误,修改后,子程序的定时器是可以执行的,教程没有错。

示例程序是和教程一起下载的,可能是提供下载的同学自己加上去给别人参考的。

错怪培训学校的老师了.