55KW电机的试机

1726
zyhzlzyy
文章数:181
年度积分:50
历史总积分:1726
注册时间:2006/6/21
发站内信
发表于:2013/9/6 20:50:31
#0楼
有一台55KW的电机放置了好几年了,想通电试一下电机的好坏,能直接接380伏的电源试机吗?
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/9/6 21:04:49
#1楼
选用摇表测下
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/9/7 6:29:58
#2楼
55kW感应电机不要直起。会跳闸的,软起或星角起。
我是你的朋友
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/9/7 6:44:02
#3楼
如1楼所说,先做检查。
1826
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1826
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2013/9/7 17:15:48
#4楼
直接启动啊?哇,你那里多大的变压器啊?
16175
lliu1978
文章数:6820
年度积分:190
历史总积分:16175
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2013/9/7 20:15:28
#5楼
检查一下绝缘情况还有轴承的情况!
学习永不停止!
3318
panchunhu
文章数:218
年度积分:50
历史总积分:3318
注册时间:2012/4/12
发站内信
发表于:2013/9/7 23:30:19
#6楼
先检查下绝缘,在测下绕组电阻,机械部分也要看下,变压器够大的话,找个合适的开关直接启动也可以.当然最好是降压启动.
720
孔范亮
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:720
注册时间:2013/7/27
发站内信
发表于:2013/9/8 7:33:18
#7楼
若是启动先结成星界启动测试,
671
18755119125
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:671
注册时间:2013/9/4
发站内信
发表于:2013/9/8 8:09:20
#8楼
6楼观点正确,顶,
19909
1053370790
文章数:4448
年度积分:619
历史总积分:19909
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2013/9/8 9:56:56
#9楼
先检查绕组绝缘。电阻是否平衡。再用手转转转子。看看卡不卡。长期没用的电机最好拆开烘干下潮气。检查没问题试机吧。